Газоснабжение. Общие указания для проектирования, монтажных работ и эксплуатации

Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем basepkb14, 9 авг 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. basepkb14

    basepkb14 Moderator Команда форума


  2. basepkb14

    basepkb14 Moderator Команда форума

    Врезка в подземный газопровод через седелку

    Электросварная ПЭ седелка с фрезой для врезки под давлением применяется в системах газо- и водоснабжения для врезки в магистральный трубопровод, находящийся под давлением, подключаемой трубы меньшего диаметра, без необходимости перекрытия среды или понижения давления в нем.

    Седелка снабжена электронагревательным элементом (спиралью), фрезой для осуществления врезки и двумя клеммами снаружи фитинга, для подключения сварочного аппарата. Применение электросварной седелки для врезки гарантирует высокую герметичность и надежность соединения.

    По типу конструкции седелки делят на:
    поворотные - головная часть вращается на 360° до процесса осуществления сварки;
    моноблоки - головная часть литая с накладной.
    [​IMG] [​IMG]
    Монтаж и врезка под давлением
    На трубопроводе выбирается ровный участок без внешних повреждений и деформаций. Затем труба и седелка очищаются и обезжириваются. При помощи электросварочного аппарата происходит сварка фитинга с трубой, после чего осуществляется врезка.

    • Выпускаются седелки диаметрами накладной части от DN 40 до DN 355 мм и головной части от DN 32 до DN 63 мм.
    • Рабочее давление при подключении седелки для воды 16 атмосфер, для газа 10 атмосфер.

     
    WildCat1962 нравится это.

  3. basepkb14

    basepkb14 Moderator Команда форума

    Рекомендации по установке газового оборудования.
    Противопожарная изоляция.


    Установку газовых приборов выполнять в соответствии с п.6.23 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб."
    Выдержка из СП 42-101-2003 п.6.23:
    При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен.
    Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху.
    Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.

    Деревянные неоштукатуренные стены (брус, оцилиндрованное бревно, деревянные каркасно-щитовые стены и т.п.) в местах установки газовых приборов необходимо выполнить мероприятия по противопожарной безопасности с соблюдением ГОСТ Р-53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе".
    Рекомендуемые материалы для изоляции стен:
    - огнестойкий или огнеупорный гипсокартон (обозначение согласно ГОСТ: пожаробезопасный - "ГКЛО", влагостойкий и огнеупорный "ГКЛВО").
    Типоразмеры: 1,5 (или 3,0)м (длина) х 1,2м (ширина) при толщине 12,5 или 15 мм.
    Листы ГКЛО серого цвета, маркировка - красная.
    Изделия ГКЛВО отличаются зеленым цветовым оформлением, у отдельных производителей есть свои обозначения. Например, у «Knauf» розовые листы имеют маркировку в виде чередующихся голубых и красных линий.
    Картонное покрытие в обязательном порядке подвергается пропитке антипиренами. Это придает повышенную стойкость материалу при прямом контакте с открытым пламенем. Обработанный таким образом картон не возгорается, а обугливается.
    - керамическая плитка,
    - асбофанера (строительный материал, изготовляемый из асбоцементной массы в виде плоских или гофрированных листов толщиной 4,5-5,5мм. Является легким, прочным, огнестойким и водонепроницаемым материалом. Применяется для покрытия кровель и обшивки стен),
    - цементно-песчаная штукатурка толщ. 25мм
    - штукатурка на основе перлита, вермикулита (плотность 200-600кг/см3), толщина нанесения от 0,8 до 2,1мм,
    - кровельная сталь по листу асбеста толщиной не менее 3мм.


    Пояснения можно использовать для "Общих данных проекта" по газоснабжению частных жилых домов.
     
    WildCat1962 нравится это.

  4. basepkb14

    basepkb14 Moderator Команда форума

    Расход газа некоторыми газовыми приборами для расчёта пропускной способности счётчика

    [​IMG]
     
    WildCat1962 нравится это.

  5. basepkb14

    basepkb14 Moderator Команда форума

    Часовой расход газа,
    согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем"

    Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле:
    [​IMG]
    где [​IMG] - сумма произведений величин Ksim, qnom, ni от i до m;
    Ksim - коэффициент оновременности, принимаемый для жилых домов, табличный;
    qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
    ni - число однотипных приборов или групп приборов;
    m - число типов приборов или групп приборов.

    Значение коэффициента одновременности для жилых домов

    [​IMG]
     
    WildCat1962 нравится это.

Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей