    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как учитываются или рассчитываются потери на инфильтрацию? Калькулятор посчитал для стен без проемов 5025Вт. Для коробки 10*10*3 без проемов, толщина 400мм. Пенобетон плотностью 400. температура -20+30 гр С. Потери через стены 4800Вт. Интуитивно кажется, слишком большие потери на инфильтрацию стен без проемом по сравнению на теплопроводность стен.
     

  3. vardenko

    vardenko Administrator Команда форума

    Добрый день. Вот формула
    инфильтрация.png
     

  4. ezv

    ezv New Member

    Спасибо!
     

  5. звездочет

    звездочет New Member

    Добавьте, пжл, в расчеты пенофол!
     