Сколько тонн выдержит колонна 300х300х3000?

Тема в разделе "Перекрытие и покрытие", создана пользователем Алексей, 3 сен 2016.

  1. Алексей

    Алексей New Member

    Залил колонны 300х300х3000 20 штук с шагом 5200х6000 (посчитал что перекрытие и мансарда будет весить 250 тонн ) теперь не могу посчитать выдержат ли мои колонны такую нагрузку!!!
     

  2. vardenko

    vardenko Administrator Команда форума

    Напишите длину и ширину вашего здания в плане, и укажите марку бетона и армирование ваших колонн (сколько прутков продольной арматуры и какого диаметра)
     

  3. Алексей

    Алексей New Member

    Здание 22х22 метра. Перекрытие: Бетон В 25 W6 F 150. Армирование плиты перекрытия: арматура АIII 12мм двойная сетка с ячеёй 200х200мм толщина бетона 180 мм, над каждой колонной дополнительное армирование АIII 8мм длиной 3 метра между 12 арматурой на двух сетках.
    Армирование колонны АIII 14 мм 4 вертикальных стержня и горизонтальное армирование АIII 12 мм с шагом 200 мм.В 27,5 W6 F 150.
     

  4. vardenko

    vardenko Administrator Команда форума

    к 250 тоннам добавляем еще временную нагрузку (вес людей, мебели, снега и тд) и выходит все 500 тонн. дальше делим на кол-во колонн (20 штук) и получаем, что на одну колонну приходится 25 тонн.
    далее вы пишете, что высота колонны 3000 мм, монолит, кол-во продольной арматуры 4 штуки, бетон В25, арматура АIII.
    задаем все эти значения в нашем онлайн калькуляторе и получаем, что достаточно колонны сечением 250х250 мм и продольным армированием арматурой диаметром 16 мм.
    Screenshot_1.png
    Стоит отметить, что для колонн идет минимальный диаметр продольной арматуры 16 мм (пункт 11.2.27 СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции") и в вашем случае для 25 тонн она проходит с хорошим запасом.
     
    FrolMiha и WildCat1962 нравится это.

  5. Алексей

    Алексей New Member

    Спасибо.
     