помогите пожалуйста с расчётом стойки

Тема в разделе "Металлические конструкции", создана пользователем rastik_09, 15 мар 2016.

  1. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Доброго времени суток. Если не там открыл тему извините не знал. Прошу помочь с расчётом . Пробовал вашей прогой ни чего не понял. Проблема такая хочу использовать трубы как опоры под одну стенку второго этажа и хотелось бы знать выдержит ли эта опора. Труба круглая 159мм ф 5 мм толщина стенки высота 4 м операться на пластину 30/30мм 1.5мм толщина . Пластина приваренна к анкерам в бетоне. Вынос второго этажа 1.5м длина стены 8 м колон 4. На колоны будет ложиться швелер 8 с двух сторон и заливаться сейсмо пояс 20 см с арматурой 12ф 4прута. Второй этаж гипсоблок пол блока. Сможет ли выдержать нагрузку. Комната 5×8 спасибо за помощь. IMG_20160312_104243.jpg
     
    Последнее редактирование: 16 мар 2016
    WildCat1962 нравится это.

  2. vardenko

    vardenko Administrator Команда форума

    Добрый день! Не совсем понял исходные данные ваши. Для того, чтобы определить выдержит ли ваша труба дайте нам вид сверху. Укажите расстояния между стойками.
    Также есть еще вопросы:
    1. толщина пластины под трубой (в тексте написано 1,5 мм - это описка скорее всего, на рисунке показано 1,5 см - но такой толщины нету, есть только 14 и 16 мм в этих пределах)
    2. что за уголок показан на рисунке 5х5 ?
     

  3. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Толщина пластины 16мм в начале планировал уголок но потом посоветовали заменить на швелер . IMG_20160315_202318.jpg IMG_20160315_202457.jpg
     

  4. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Доброго времени суток. Позволю себе встрять в разговор...
    Исходя из Ваших эскизов, меня смущает немного конструктив металлоконструкций.
    Почему бы Вам не поставить заглушки на верх колонн из листового металла (те же 16 мм раз он у Вас в наличии)? Это равномерно распределит нагрузки от спаренного швеллера и легче будет "уйти" на 90 гр к стене на угловых стойках. Желательно установить косынки внизу (между пластиной и стальной трубой) на тех же угловых стойках, что обеспечит устойчивость. Тут конечно встает вопрос эстетичности, но можно придумать декорацию в виде арок между всеми стойками. На таких арках девушки любят подвешивать горшки с цветами.
    Опять же не стОит смотреть на фундамент для колонн как на что-то простое.
     

  5. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Косынки в низу колон определённо будут, про заглушки из метала идея хорошая, но тогда возникает вопрос. Если ставить заглушки из метала то надо ли ставить косынки, наверху. Со стороны эстетичности трубу легче облагородить той же ковкой, а опоры из монолита из за неровности опалубки потребует доп затрат на приведение в надлежащий вид. Поэтому хочется быть уверенным что колонны из трубы будут стоять. Забыл написать пол второго этажа брус 150×50 . На пол уйдёт два куба леса.
     

  6. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Фундамент под колоны , пятка 1×1м высота 40 см армироватся будет 12ф арматурой и все пятки под колоны будут также связаны армопоясом. Грунт гравий. Грунтовые воды на глубине ниже 2.5м дальше не копал. IMG_20160312_080852.jpg
     
    WildCat1962 нравится это.

  7. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Я говорил про косынки именно на верхней заглушке (на эскизе нижние косынки показаны).
    Швеллеры между собой тоже нужно соединить пластинами в короб. Пластины по толщине можно взять для швеллера №8 - 4 мм (ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные)
     

  8. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Тоесть лист толщина 4мм будет достаточно? И можно сделать косынки с уголка 5×5? И всё же выдержит всё это добро труба ?
     
    Последнее редактирование: 15 мар 2016

  9. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Лист 4 мм для спАривания швеллеров. Косынки принято делать из листового металла. Из уголка 50х50 они будут смотреться коряво и длина сварного шва будет меньше. Да и работать швы будут немного не так как на косынках из листа.
    Заглушки на верх колонн будет достаточно изготовить размером 200х200х16
     
    basepkb14 и rastik_09 нравится это.

  10. vardenko

    vardenko Administrator Команда форума

    Теперь по поводу вашей стойки:
    1. грузовая площадь на стойку - 2 м2 (показано на рисунке)
    2. постоянная нагрузка от перекрытия двух этажей + кровля + стены в среднем будет 1000-1200 кг/м2 (считал грубо. за основу взял ж/б перекрытие толщиной 200 мм)
    3. временная полезная нагрузка по СНиП на "Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы" будет 150 кг/м2
    4. от снега временная нагрузка тоже грубо 100 кг/м2
    Умножим все на коэффициенты получим: 1200 * 1,3 + 125*1,5 + 100*1,5 = 1900 кг/м2
    Переведем в сосредоточенную силу, умножим распределенную нагрузку на грузовую площадь: 1900 кг/м2 * 2 м2 = 3800 кг или 38000Н или 38 кН.
    Теперь введем значения в наш онлайн расчет и получим, что стойка из трубы 159х5 проходит и по прочности и по устойчивости с запасом.
    ZfMxcLZkFSA.jpg Screenshot_1.png
     
    basepkb14 и rastik_09 нравится это.

  11. rastik_09

    rastik_09 New Member

    Спасибо Огромное . Прочитав эти сообщения ушло много головной боли. Буду строить:)
     
    WildCat1962 и vardenko нравится это.

Поделиться этой страницей